Pokud už chcete vřazovat do obvodu 3 ampérmetry (nepředpokládám dle vašeho popisu, že byste chtěl použít 3 kleštové ampérmetry bez přerušování obvodu, ostatně ty jako zapisovací těžko seženete), tak prostě zkuste vřadit do obvodu další jistič s o jeden stupeň nižší hodnotou, zda to ,, udrží,, Ve snaze o co nejnižší jistič si však musíte uvědomit, že je v obvodu nutno dodržet i selektivitu, tj. každý nižší jistič v obvodu by měl mít hodnotu o stupeň nižší než ten nadřazený, Pak se vám ovšem může stát, že např. při 16A hlavním jističi budete muset snížit hodnotu všech zásuvkových jističů z 16A na 10A, aby to vůbec nějak smysluplně fungovalo.