Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jistič a vyhazování pojistek

při spuštění prodlužky s počítači

z tohoto usudzujem, že tam máš tých počítačov niekoľko. Aby si ten (veľmi častý) problém vyriešil, tak máš dve možnosti:
1. - Vymeň si ten istič v byte za istič rovnakej prúdovej hodnoty, ale nech má charakteristiku C.
- Dohodni si s ČEZ výmenu ističa na chodbe, ak by ti neboli ochotní dať istič s charakteristikou C (to by bolo v rovnakej cene ako máš teraz), tak požiadaj o istič s vyšším prúdom (drahšie).
Alebo:
2. - Použi na druhý počítač časové relé (napr. jednofunkčné časové relé CRM-183J), ktoré zapojíš ako relé s oneskoreným zapnutím, nastavíš tam napr. 0,5s. Každý ďalší počítač podobne, ale s iným časom. Samozrejme počítače nebudeš mať na jednej predlžovačke, ale každý (druhým počínajúc) bude pripojený zvlášť na minirozvodnú skrinku s časovými relé.
Inak, ten istý efekt by si dosiahol, keby si počítače pripojil každý na extra predlžovačku s vypínačom a zapínal ich postupne ručne.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny