Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem identifikace elektromotoru

Co Vám povídal známý, jsou až na to, že cirkula je nebezpečný stroj, bludy. Jestli je motor izolačně v pořádku, se dá snadno změřit pomocí změření izolačního stavu megmetem. Ten má většinou každý, trochu fundovaný elektrikář. Pro případ snížení nebezpečí, v případě probití napětí na kostru, se dá toto velmi dobře eliminovat osazením proudového chrániče s vybavovacím proudem 30 mA. Poradí a zajistí rovněž elektrikář. No a nakonec ta spotřeba a cena provozu. Pokud má motor výkon 4 kW, tak z 1 hodinu odebere, při plném zatížení, 4 kWh. Takže ty si vynásobte vaší cenou 1 kWh a máte cenu provozu. I kdyby to byla, nyní, ke konci roku předpokládaná cena ČEZu 10,- Kč, tak to je 40 Kč za hodinu. No a k tomu rozběhu. Pokud je motor a cirkula s rozběhovým spínačem hvězda-trjojúhelník, tak by to možná jistič 16A zvlàdl. Ale to by se muselo vyzkoušet. Jinak by se to dalo ještě ovlivnit menším pilovým kotoučem, případně menším snížením otáček (změna řemenic).

Reakce na odpověď