Vypocet privodniho kabelu
Navrhněte přívodní kabel.
Délka 25m, příkon 2500W, p=0,0187 Ohm. mm2. m-1
S úbytkem napětí dle ČSN 5%
U= 230 V Ubyt= 11,5V I = 10,869A R=1, 058 Ohm
Ale výsledný průřez mi vychází vždy blbě..
Navrhněte přívodní kabel.
Délka 25m, příkon 2500W, p=0,0187 Ohm. mm2. m-1
S úbytkem napětí dle ČSN 5%
U= 230 V Ubyt= 11,5V I = 10,869A R=1, 058 Ohm
Ale výsledný průřez mi vychází vždy blbě..
Předmět | Autor | Datum |
---|---|---|
No a kolik měl vyjít?
PS: nezapomněl jsi, že vedení je dvouvodičové, takže pro ten daný odpor musíš… JoDiK 11.05.2022 15:39 |
JoDiK | |
Ale i tak výjde 0,8 mm2 průřez bezdeslav 12.05.2022 06:39 |
bezdeslav | |
"No a kolik měl vyjít?" JoDiK 12.05.2022 07:35 |
JoDiK | |
To prave nevím. A po zeptají učitelé, který mi na to ani neodpověděl stále nevím. bezdeslav 12.05.2022 20:20 |
bezdeslav | |
A z čeho tedy usuzuješ, že "Ale výsledný průřez mi vychází vždy blbě.."???
Vždyť ti vyšel úplně dobř… nový JoDiK 13.05.2022 13:26 |
JoDiK | |
Proč něco počítat? Průřez 1,5mm² můžeš jistit max. 12A. Průřez 2,5mm² můžeš jistit max. 16A. Při pří… nový Jarick 14.05.2022 21:16 |
Jarick | |
Protoze to zjevne bylo zadani ukolu a v tomhle pripade se tazatel i snazil to vyresit sam, tak proc… nový bahno 15.05.2022 01:04 |
bahno | |
Aha. Bral jsem to tak, že tazatel neví co má natáhnout za kabel. V takovém případě nevím co by ti ře… poslední Jarick 15.05.2022 15:14 |
Jarick |
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
No a kolik měl vyjít?
PS: nezapomněl jsi, že vedení je dvouvodičové, takže pro ten daný odpor musíš počítat 2x25=50m drátu?
Ale i tak výjde 0,8 mm2 průřez
"No a kolik měl vyjít?"
To prave nevím. A po zeptají učitelé, který mi na to ani neodpověděl stále nevím.
A z čeho tedy usuzuješ, že "Ale výsledný průřez mi vychází vždy blbě.."???
Vždyť ti vyšel úplně dobře
Proč něco počítat? Průřez 1,5mm² můžeš jistit max. 12A. Průřez 2,5mm² můžeš jistit max. 16A. Při příkonu 2,5KW si můžeš vybrat. Můžeš zohlednit ještě kudy kabel povede, kvůli ochlazování (ve zdi, v trubce, v zemi, volně,...)
Protoze to zjevne bylo zadani ukolu a v tomhle pripade se tazatel i snazil to vyresit sam, tak proc mu nepomoc?
A nic z tech tvych hodnot neni pravda. Dokonce - a uznavam ze je to extrem a nedelal bych to - jednozilovou 1,5mm^2 s polyethylenovou izolaci vedenou volne vzduchem muzes zatizit az 26A, tedy 25A jistic a je to v poradku.
Aha. Bral jsem to tak, že tazatel neví co má natáhnout za kabel. V takovém případě nevím co by ti řekl revizák, kdyby jsi jistil 1,5mm² 25A jističem