Vypocet privodniho kabelu
Navrhněte přívodní kabel.
Délka 25m, příkon 2500W, p=0,0187 Ohm. mm2. m-1
S úbytkem napětí dle ČSN 5%
U= 230 V Ubyt= 11,5V I = 10,869A R=1, 058 Ohm
Ale výsledný průřez mi vychází vždy blbě..
Proč něco počítat? Průřez 1,5mm² můžeš jistit max. 12A. Průřez 2,5mm² můžeš jistit max. 16A. Při příkonu 2,5KW si můžeš vybrat. Můžeš zohlednit ještě kudy kabel povede, kvůli ochlazování (ve zdi, v trubce, v zemi, volně,...)
Protoze to zjevne bylo zadani ukolu a v tomhle pripade se tazatel i snazil to vyresit sam, tak proc mu nepomoc?
A nic z tech tvych hodnot neni pravda. Dokonce - a uznavam ze je to extrem a nedelal bych to - jednozilovou 1,5mm^2 s polyethylenovou izolaci vedenou volne vzduchem muzes zatizit az 26A, tedy 25A jistic a je to v poradku.
Aha. Bral jsem to tak, že tazatel neví co má natáhnout za kabel. V takovém případě nevím co by ti řekl revizák, kdyby jsi jistil 1,5mm² 25A jističem