Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nový průtokový ohřívač + baterie, teplá voda teče i po vypnutí

Chtě nechtě, musím se k tomu ještě vrátit. Celý problém je nějaký podivný. Bývá, že nedostatečné vstupní údaje můžou vést k chybnému řešení. Tedy i moje úvaha může být chybná. Když jsem se znovu podíval na obrázky, všiml jsem si teprve, že na hadičkách pevně zapertlovaných u baterie, jsou šipky, značící směr vody. Tedy připojení které je na fotkách
je správné (!). Tedy proč by systém nefungoval??
Ale potom... Autor dotazu píše "Tak to vypadá, že to bylo ono. Hadičky prohozeny, takže teď mi v červené vede studená do ohřívače a v modré vede teplá směrem k baterii a voda teče krásně. Díky za radu."
Ale to je divné, protože na studeném přípoji ohřívače je přetlakový a pravděpodobně zpětný ventil, jak to standardně má být. A právě kvůli zpětnému ventilu přece nemůže téct teplá voda z přípoje pro studenou vodu směrem k baterii.
Jediné vysvětlení by tedy bylo, že výrobce má chybně označené přípoje, což je přece jen málo pravděpodobné při sériové výrobě.
Tedy jsem se zaměřilna myšlenku George 63, že je nesprávná baterie.
Ohřívač je jasně zásobníkový desetilitrový, tlakový.
Standardní připojení by mělo být, stálý přívod studené vody na přetlakový ventil na označeném studeném přípoji a od ozn. teplého vývodu k baterii.
Pokud by se však použila baterie pro přepadový ohřívač, tedy přívod vody by byl k studenému ventilu baterie, teplým ventilem baterie by se pouštěla voda do ohřívače a přepadem z ohřívače by voda tekla volně výtokem. V baterii by se mohla teplá mísit se studenou v cestě výtoku.
To by odpovídalo té třívývodové baterii. Ale při daném připojení vyplývajícím i z foto, by to i s tlakovým ohřívačem muselo normálně fungovat. Přívod studené je normálně k baterii, hadička se šipkou k ohřívači by byla studená, přes ventil pro teplou do ohřívače a hadička se šipkou k baterii by byl přepad z ohřívače. Tedy by to mělo fungovat i s baterií pro přepadový ohřívač normálně, jen by byl tlakový ohřívač použitý jako netlakový přepadový.
Pokud uvažuji dále, tak pokud by byla použita baterie pro netlakový ohřívač a navíc přehozené hadičky k ohřívači, tak by byl cestou od ventilu pro teplou vodu plněn ohřívač z vrchu cestou pro přepad a k baterii a z ohřívače by šla voda cestou pro přívod vody přes přetlakový ventil. Jen nesprávně, od spodu ohřívače. Ale voda by normálně tekla. Ale jen za předpokladu že by tam nebyl zpětný ventil. Pokud tam je a funkční, voda by netekla vůbec.
Pokud tedy tazatel píše, že po přehození hadiček to funguje, je fakt velmi divné.
To proto, že zajedno, podle šipek na hadičkách to vypadá správně, a muselo by fungovat jak s jednou i druhou baterií. I v případě prohození hadiček u bojleru by to fungovalo, i s obráceným směrem průchodu ohřívačem, jen by byla teplá nesprávně odebíraná ze spodu, ale jen při nefunkci zpětného ventilu. Pokud však je ventil funkční, nemohlo by z vývodu teplé téci nic. Pouze by se při oevření teplého ventilu natlakoval zásobník a zpětný ventil by do baterie nic nepustil.
Tedy při jakémkoliv připojení by to nemohlo fungovat tak, jak uvádí tazatel v dotazu.
Pokud tam zpětný ventil je,a dá se to předpokládat, protože tam být má, tak to nemůže fungovat tak, jak tazatel uvádí, že to teď již funguje a teplá teče z modrého vývodu.
Tedy pokud si z nás tazatel nedělá nějakou srandu (pokud ne, tak se omlouvám), dokáže to někdo nějak vysvětlit?? :?::puff:

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny