Po odstranění té propojky mezi můstky funkčně OK.
Ale pokud je přívod délky 50 m a uvažujete o CYKY 3 x 2,5, v případě že bude na zásuvkách větší proudové zatížení, případně třeba až v maximální hodnotě jističe přívodu (předpokládám že asi 16A) tak bude na rozvaděči, zásuvkách a spotřebičích pravděpodobně dost velký úbytek napětí. Což by zřejmě neodpovídalo požadavkům ČSN (max. cca 5%). Může se pak projevovat třeba, při zapnutí várné konvice, vařiče, nebo el. topidla, poklesem svítivosti zapnutého osvětlení a částečným snížením výkonu konkrétního spotřebiče. I když, pokud se jedná o takto "podružnou" záležitost (pergola, chatka), je to na vás.