Předmět Autor Datum
Dobrý den! Hrubě špatně je tam to propojení /vzájemné spojení/ PE a N svorkovnice. Chránič tak nebud…
vitovec 04.04.2022 13:41
vitovec
Když pominu nejnovější požadavky. Takže takhle, jo?
tomas1977 04.04.2022 13:51
tomas1977
Ano, po "odstranění" toho spojení PE a N to bude fungovat. Ten požadavek na samostatný chránič pro s…
vitovec 04.04.2022 14:01
vitovec
Díky moc.
tomas1977 04.04.2022 14:11
tomas1977
Po odstranění té propojky mezi můstky funkčně OK. Ale pokud je přívod délky 50 m a uvažujete o CYKY…
George63 04.04.2022 23:31
George63
Jen bych ještě doporučil přizemnit PEN (zelenožlutý), třeba jen železnou trubkou zaraženou do země.… poslední
Zerozero 05.04.2022 14:54
Zerozero

Dobrý den!
Hrubě špatně je tam to propojení /vzájemné spojení/ PE a N svorkovnice. Chránič tak nebude, vlastně ani nemůže fungovat.
Kabely k zásuvkám nemusí procházet nějakou rozvodnou krabicí.
Světelný okruh tak jak je navržen bude fungovat, podle nejnovějších požadavků by měl mít svůj, samostatný chránič .

Po odstranění té propojky mezi můstky funkčně OK.
Ale pokud je přívod délky 50 m a uvažujete o CYKY 3 x 2,5, v případě že bude na zásuvkách větší proudové zatížení, případně třeba až v maximální hodnotě jističe přívodu (předpokládám že asi 16A) tak bude na rozvaděči, zásuvkách a spotřebičích pravděpodobně dost velký úbytek napětí. Což by zřejmě neodpovídalo požadavkům ČSN (max. cca 5%). Může se pak projevovat třeba, při zapnutí várné konvice, vařiče, nebo el. topidla, poklesem svítivosti zapnutého osvětlení a částečným snížením výkonu konkrétního spotřebiče. I když, pokud se jedná o takto "podružnou" záležitost (pergola, chatka), je to na vás. ;-)

Jen bych ještě doporučil přizemnit PEN (zelenožlutý), třeba jen železnou trubkou zaraženou do země.
Zlepší se tak účinnost chrániče a také uzemnění chráněných částí, kde by se při velkém zatížení mohl projevit
úbytek napětí na PEN přívodu.
Při této délce přívodu nejde o nebezpečné napětí, ale například při větším zatížení a dotyku s kostrou, by to ve venkovním prostředí mohlo být už cítit.
Také se tím zabezpečí činnost chránič i v případě, že by došlo k náhodnému přerušení PEN na přívodu.

---- A teď jsem si teprve všimnul, že přívod je třemi vodiči, tedy to o úbytku napětí v případě zatížení z hlediska dotyku neplatí.
Ochranný vodič tak není proudově zatížen. Ale má to ze stejného důvodu význam při náhodném zkratu na kostru, tam by se ubytek napětí projevil po dobu vypínání chrániče, nebo jističe.
Tak i tak se přizemnění doporučuje.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru