Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výpočet úspory po zateplení půdy

Zdravím všechny,
prosím o potvrzení nebo vyvrácení správnosti výpočtu. Současný stav zateplení nevytápěné půdy mezi krokvemi - 70m2, skelná izolaca lambda 0,044 (tloušťka 140mm) - střešní folie - betonová taška. Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.3 W.m-2.K-1. Rozdíl teplot 23C (-15, +8). Podle mnou zjištěného způsobu výpočtu tepelné ztráty této konstrukce je 483W.
Uvažovaná skladba po rekonstrukci - prostor bude nevytápěný, 70m2, pod krokvemi 0,037 (100mm) - skelná vata mezi krokvemi lmbda 0,037 (140mm) - střešní folie - betonová taška. Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.15 W.m-2.K-1. Rozdíl teplot 30C (-15, +15). Podle mnou zjištěného způsobu výpočtu tepelné ztráty této konstrukce je 315W.

Dotaz zní, je po této rekonstrukci opravdu tak malý rozdíl ve ztrátě (168W) a tím pádem i smysl této rekonstrukce?
Děkuji
Honza H.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Když změníš rozdíl teplot, tak ti vychází neporovnatelné údaje. např tady je těch 7° cca 30% rozdílu… nový
kejki 07.03.2022 19:33
kejki
Stále jsem ve fázi jakou cestou se ubírat, každopádně děkuji za Vaše poznatky. Určitě zajímavé i pro… poslední
modrasek 09.03.2022 09:48
modrasek

Když změníš rozdíl teplot, tak ti vychází neporovnatelné údaje. např tady je těch 7° cca 30% rozdílu teplot. Takže přes palec je ta ztráta 1,3*483=630W při stejných podmínkách. Měnit vatu mezi krokvemi za lepší je finančně blbost. Krokve jsou tepelný most. další jsou ztráty prouděním, kdy v současnosti to v klidu profukuje přes vatu a pojistnou folii.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru