Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení lustru

V bytovce je proveden starší rozvod v soustavě TN-C (společný vodič nulový pracovní i ochranný). Tento společný vodič je ten zelenožlutý. Správné zapojení, pokud jsou tam ty tři svorky (čokoláda) je - zelenožlutý do svorky "zem" (ochranná) a z této do svorky nulové pracovní. Fázový černý do svorky fáze. Vývodní vodič ze svorky nulové musí být zapojen na boční kontakt v objímce pro žárovku, vodič fázový na kontakt spodní.
Vodič hnědý zůstane nezapojen a je zřejmě navíc, pro případ zapojení lustru dvouokruhově. Ale pak by musel být spínač tohoto lustru t.zv. "lustrák" (prakticky dvojvypinač) a lustr by obsahoval více světelných zdrojů, které by byly rozděleny do dvou samostatných skupin-okruhů.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny