Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Protherm tiger vyhradzuje chybu F 81

Tutorial *PDF, strana 28 uvádzajúc tohlends nebo túdlens:

Error ozn. ako závada: F 81

Chyba v okruhu teplé vody
Přehřátí okruhu teplé vody

- Zkontrolujte, zda:
- není tepelné čidlo špatně přichyceno (výstup deskového výměníku)
- čerpadlo teplé vody není mimo provoz
- není zablokovaná zpětná klapka
- není ucpaný deskový výměník
- nejsou ucpané trubky zásobníku
- nepronikl vzduch do primárním okruhu
- hlavní čerpadlo není mimo provoz

Máš prehriatu sústavu, prekúrený, "přetopenej" kotol nad výrobcom danú hodnotu.

Ešte je tu možnosť:
Je "zarastená" hriadeľ obehového čerpadla v keramických puzdrách lebo si mal dlhodobo vypnutý kotol zo siete 230V/50Hz, čím riadiaca elektronika nemohla každých 24 hodín automaticky pretočiť rotorom čerpadla.

Máš v sústave do série napojený ako bonus ešte jeden agregát, kotol (na tuhé palivo, koks, peletky, brikety, dvojplášťový krb na tuhé palivo napojený do obehovej sústavy, máš v sústave elektrický kotol apod.)