Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Potíže s kotlem

Důležité je, při jaké teplotě na kotli, respektive v systému, se z té expanzky "kouřilo", tedy určitě nejde o kouř ale o páru! Pokud by se kotel "rozforoval" a teplota vody se dostala až ke 100 st.C (což je dosti extrém) tak se může stát, že z expanzky jde pára z té 100 st.C teplé vody. Každá vroucí voda produkuje páru. Co se týká toho naplnění expanzky vodou, mělo by tam být tolik vody, aby při roztopení na maximum byla skoro plná. Po schládnutí pak klesne objem a hladina se sníží. Jak jsem psal, pod přepad expanzky lavor, vodu dopustit až poteče a už nedopouštět. Pak lavor nechat a topit. Voda částečně bude opět vytékat, vzhledem k nabývání objemu vody teplotou. Pak už nedopouštět. A tím by měla být optimálně naplněna.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny