Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojenie prudoveho chranica

Prudovy chranic pre nasledujucich x isticov. Co som pozeral, vsetky maju zpojenie tak, ze faza je vlavo, n je vpravo. Pre zapojenie by mi lepsie vyhovovalo mat N vlavo, a fazu vlavo a hned ju tahat hrebenom na istice vpravo od chranica. Je mozne toto takto prehodit, aj ked na istici je popis 1-2 (vlavo) a n-n (vpravo) ? Podla schemy na chranici by nemal byt problem, funkcii to neprekaza . . .

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Jsou i výrobci, kteří mají N vlevo a L vpravo, hledejte.
Robisek-2222 09.11.2021 07:37
Robisek-2222
Bohuzial, musim robit s tym co dostanem :-(
truhlik 09.11.2021 15:00
truhlik
Ano, upravit propojovací hřeben nový
mik.miky 21.11.2021 21:19
mik.miky
Pokud je to pouze jednofázový chránič (bez funkce vypnutí při nadproudu), na funkci by to nemělo mít…
Jarick 21.11.2021 16:08
Jarick
Mna by takyto vystiknuty hreben zmiatol daleko viac, ako prehodene vodice... Ale asi vec vkusu :D nový
Matfej 23.11.2021 15:10
Matfej
Jak často tě to bude mást? Jinak - jak často do toho rozvaděče polezeš? Ty to budeš vědět a elektrik… poslední
Jarick 24.11.2021 12:49
Jarick

Pokud je to pouze jednofázový chránič (bez funkce vypnutí při nadproudu), na funkci by to nemělo mít vliv. Pokud ti jde pouze o to spojit to hřebínkem (propojovací lištou), není problém jeden výstup z lišty vystřihnout a připojit N, tak jak je chránič popsán..