Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Selektivita isticov

Bohužiaľ, bežné ističe nemajú selektivitu na skrat, ale len na preťaženie. Teda musíš počítať s tým, že ak napr. urobíš skrat za 2A ističom, tak ti to môže vyhodiť aj hlavný, napr. 20A istič. Ak by si chcel dosiahnuť ten efekt na ktorý sa pýtaš, musel by si použiť v pozícii hlavného ističa istič s oneskorením vypnutia pri skrate. Ten vypne len vtedy, ak zotrváva skrat počas nastavenej doby, inak nie. Priprav si naň ale niekoľko stovák €. Bežné ističe vypínajú tzv. okamžite, tj. v rámci jednej polperiódy striedavého prúdu, teda hlavný istič s oneskorením nestihne zareagovať.
Ozaj, ako často budeš presekávať ten nechránený kúsok kábla?

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny