nekazil bych zkoušečku, protože když chránič nevybaví, bude se celý ztrátový výkon měnit na teplo a mohl by zkoušečku zničit.
zapojit do série 2x odpory 3k3/5w, třeba https://www.gme.cz/rmo-3k3-5w-5 do izolovaného pouzdra a ty připojit na testovací hroty.
chránič bude mít nějakou toleranci, proud by měl být o něco větší.
příklady odporů pro vybavovací proud:
34mA ... 6k8 / 10W
35mA ... 3k3 + 3k3 / 2x 5W
38mA ... 3k3 + 2k7 / 2x 5W
41mA ... 5k6 / 10W