Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Svorky na hromosvod

Dobrý den,
mám na střeše právě dodělaný hromosvod a zjistil jsem, že mi k hliníkovému plechu ukotvili drát zinkovanýma svorkama .

Už na základce nás učili, že hliník se zinkem se moc v lásce nemají. Proto se ptám - bude mezi svorku a hliníkový plech stačit nějaká bužírka. Nebo se tím problém nevyřeší a bude lepší koupit nové hliníkové svorky a povyměňovat?

Mohl bych to reklamovat, ale po tom co mi při práci na dost místech prošlapali krytinu, už si na střechu nikoho nepustím, radši si to udělám sám.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Nemaj obavy, prípadne styčné plochy napatli antikoróznou základovkou. https://dekmetal.cz/fasadni-s…
Nuda 03.08.2021 22:17
Nuda
Vodivé spoje se nebarví.:-? nový
Paron 06.08.2021 12:20
Paron
Můžeš nastříhat nerez plíšky ohnout je a zastrčit do svorky. Nevím zda ti vyhovuje předpisům ale vod…
nerady 04.08.2021 13:33
nerady
Mělo by to být "fest" vodivé, něco jen zastrčeného zoxiduje a vznikne přechodový odpor, který při té… nový
Rce 06.08.2021 23:40
Rce
Bužírku ne, spoj musí být vodivý. Klasika je olověný plech, ale za to se teď posílá do ekogulagu, ta… poslední
umfa 07.08.2021 00:14
umfa

Bužírku ne, spoj musí být vodivý. Klasika je olověný plech, ale za to se teď posílá do ekogulagu, takže asi nerez, i když ta může po čase za nepříznivých podmínek ten hliník taky narušit elektrochemickou korozí. Ultimátní řešení je titan (plíšek nebo celé svorky) ale to dost leze do peněz.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru