AEG pračka se sušičkou - po otevření je na bubnu 100V- co s tím? Neví ani opraváři.
AEG pračka se sušičkou - po otevření je na bubnu 100V- co s tím? Neví ani opraváři.
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
Takováhle informace je bezcenná - není uvedeno čím a jak měřeno.
Tak hochu : Měřidlo METEX M-3650B měřeno buben - kostra pračky napojená na žlutozelený vodič síťovýho přívodu. Měřidlo střídavý rozsah indikuje
100V /50Hz.Pračka zkoušena na zásuvce jištěné jak klas.jističem,tak chráničem(který někdy vyhodí). Vím,že buben je oddelený od kostry pračky,čili
se musí jednat jen o indukované napětí,nebo svod(něčeho). Zákazník si přesto stěžuje že pračka probíjí. Snažíme se to krotit už dva něco oproudu
víme-praxe oba 40let vyhláška50 ale už sme z toho v p...oba. no a teď babo raď.
Hlavně nám kluci napište výsledek!
buben je propojen s kostrou přes ložiskaa přes závěsné pružiny...jestli se nepletu...Jaký má odpor dutinka šňůry proti kostře, případně bubnu?
Buben propojen s kostrou NENI - plastová vana-plastová řemenice,gumovej řemen - motor mimo buben- pračka AEG se sušičkou v záruce.
Jestli to měříš měřákem s vysokým vstupním odporem (elektronickým), nemusí to být pravda. Zkus to změřit obyčejnou vadaskou.
Vadaska svítí.
Ale jestli taky brní/vrní nás zajímá.
Jestli ten tvůj měřák umí střídavé ampéry, změř prosím proud který mezi bubnem a kolíkem zásuvky teče..
Aby tu byl nějaký záchytný bod, tak moje pračka Electrolux Perfectcare 600 má na bubnu proti kolíku 5,6V AC, a na rozsahu uA AC teče proud 1uA (měřeno Fluke 187).
A pokud by tam hypoteticky bylo 100V AC a proud 1uA AC tak by mi to bylo úplně buřt.
Změřte protékající proud!
Měřil bych to opatrně, jestli opravdu je někde svod z fáze, může to být pěkná šlupka, tam nacpat ampérmetr. Ale předpokládám jen indukci, kdy citlivý elektronický měřák s vysokým vstupním odporem změří něco nakmitaného.
Nejlíp je obyčejná vadaska a jestli vrní. Pak bych zpozorněl. Jinak klídeček. Já měl na bubnu kdysi asi 50V, přizemnil jsem celou pračku na vodovod, stejně to tam bylo.
se přece dá dát paralelně ke vstupu rezistor nebo žárovka
Měřím-li ampéry, tak žárovku do série. Odporník bych tam necpal.
reagoval jsemna vysoký vstupní odpor, ne na druh měření, samozřejmě že pro proud se řadí do serie