Preznacenie zil v kabli
Taky maly dotaz, kamaratovi predali 3zilovy , "ano su tam vsetky farby", si to neoveril, vysekal, zasadroval, a ked som to siel zapajat, odblankujem, a skoro som spadol z rebrika, cierna, seda, hneda . . . daju sa, je to mozne a povolene preznacit 2 zily na modru a zltozelenu ?
Určitě se to dá
Ohledně legálnosti mám pocit, že v síti TN-S by použití černého vodiče (přeznačeného) jako PE mělo být dovolené, v síti TN-C se jako PEN použít nesmí. Ale nejlepší by bylo to vybourat a přetáhnout tím kabelem toho prodavače po zádech.
Viem ze PE/PEN sa preznacovat nesmie. Ale neviem ako je to naopak, preznacit iny na PE/PEN.
Modře si můžeš přeznačit kterýkoli pracovní vodič, to není v rozporu s ničím (a naopak si modrou můžeš přeznačit na libovolnou jinou).
Co se nesmí, to je přeznačit žlutozelený vodič na cokoli jiného (vyjma modrého u TN-C, kde je to tak nějak totéž).
Naopak z libovolného jiného vodiče si PE či PEN udělat můžeš, to není věc, která by mohla kohokoli jakkoli ohrozit.
Nelze, víc nemá cenu dodávat. Z fázového vodiče nelze udělat ochranný.
OK, budem trvat na vymene, aj pre svoj klud.