Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zapojení stykače, L1, L2 a ovládání z L3

Což není problém, takhle mám třeba udělaná světla v dílně (dělalo se to tam ještě když neexistovaly LED, takže kvůli točivým strojům mám zářivky připojené na dvě fáze). Dvě fáze, dva jističe pro dva světelné okruhy, dva vypínače, dva jednopólové stykače v rozvaděči (světel je víc a takhle se líp řešil schodišťák). Takhle je to vcelku bezesporné, k tomu revizák nic neřekne. Oba stykače by klidně šly napojit i přes jediný vypínač, spínal by ovládací napětí pro oba najednou - tam už je to fuk, ovládání stykačů si můžeš navymýšlet jak chceš (samozřejmě ze zvlášť jištěného okruhu nebo nízkým napětím, ale to už by bylo asi zbytečné).

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny