Děkuji všem za odpovědi, něco takového jsem si myslel. Mám jistič: 1×15,0 A
Ptal jsem se u distribuce a víc mi nechtějí (nemohou) navýšit, dům je v historickém centru a museli by navyšovat pro celý dům. Každý týden se stane, že někdo na patře vyhodí pojistky (nejspíš po zapnutí myčky, sušičky, digestoře, rychlovarné konvice apod.).
Je pravda, že musím mít většinu spotřebičů standardně vyplých, dodržovat určité zásady a např. nezapínat společně myčku a pračku.
V dvojzásuvce v pracovně mám záložní zdroj APC a druhou přepěťovou ochranu, v nich jsou: modem, router, switch, stolní počítač, notebook, VoIP telefon, tři tiskárny (2x laser, 1x inkoustovka), dva monitory, reprobedny, plochý skener, dokumentový skener, bezpečnostní IP kamera, stolní lampa, televizor, skartovačka a nabíječka do mobilu a tabletu.
A v návodu k dokumentovému skeneru (Epson DS-870) jsem právě našel tuto větu: Nepoužívejte zásuvky zapojené v okruhu, ve kterém jsou zapojeny kopírky nebo větrací systémy, které se pravidelně zapínají a vypínají.
Teoreticky lze za kopírku považovat dvě multifunkční tiskárny, jedna je barevná, jedna černobílá, kopíruju na obou.