U mě kotel C18s tedy mix uhlí a dřevo.
Pokud topím dřevem tak čím menší polena tak tím rychleji teplota vyleze na 85 stupňů kdy mi vypne ventilátor a kotel jede v ideálním režimu.
Při 80 stupních znovu zapíná ventilátor.
Trojcestný ventil mám na ruční nastavení aby kotel natopil aku na minimum 42 stupňů a ekvitermní regulace zapnula oběh topení do radiátorů. Po dosažení teploty dle prostorového termostatu oběhové čerpadlo vypíná a kotel topí do aku.
Zapojení s ladomatem a ekvitermní regulací, objem aku 1250l.
Doporučoval bych dle návodu zkontrolovat vzduchovou regulační klapku.
Pro Nuda: při 96 stupních spouští pojistný ventil u kotle C18s chlazení - tuto hodnotu má jako kritickou.