Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem aký kondenzátor použít nebo jaké jiné řešení

"" Špičky, ktoré údajne generujú ventilátory pri odpojení v danom zapojení sú nepodstatné. Dá sa povedať, že sú to len fantasmagorické predstavy niektorých radcov."
Jenže ta fantasmagorická představa je zřejmě celý problém, který se tu řeší kupou pomocných obvodů, přídavnými stabilizátory a podobně.
Pokud zpožďovací modul odchází v tomto zapojení, nějaký důvod to mít musí.
A jaký? Že by průmyslový spínaný zdroj produkoval nějaké špičky je málo pravděpodobné.
Indukční špička generovaná cívkou relé, je jistě ošetřená už výrobcem modulu.
Tak kde se v daném zapojení může vzít nějaké přepětí, které by modul odepsalo????
Jediná indukce, kterou jsem v zapojení našel a která může špičky vytvořit, jsou ventilátory. Nebo je tam nějaký jiný zdroj vyššího napětí???
Jak je mi známo, každá indukčnost při přerušení proudu vygeneruje napěťovou špičku.
ALE--- Tato ind. špička má obrácenou polaritu, než byl budící proud.
Po přerušení napájecího proudu, ventilátory vytvoří napěťovou špici, která se dostane přes předřadný odpor do napájení modulu.
Tato indukčmí špička má ale ZÁPORNOU polaritu. Obvod neničí ani tak přepětí, jako obrácené napětí.
Mysím tedy, že celý problém vyřeší antiparalelní dioda u ventilátorů. Pro jistotu bych možná dal diodu v propustném směru v napájení modulu.
Pokud se mýlím tak sorry. :puff:

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny