Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem aký kondenzátor použít nebo jaké jiné řešení

Používám stejný modul pro zhruba stejnou funkci, pouze pro připojení předřadného odporu pro ventil na 230V, který napájím přes můstek napětím DC, aby nebrnčel a pro sepnutí dávám plné napětí a pak předřaďák. A modul funguje v závislosti na spínání elektronickým termostatem X x za den a stále bez problémů. Tvůj problém je v tom, že používáš pro napájení toho relé shodný zdroj napětí jako pro napájení těch vencků. Podle mne je jednodušší a spolehlivější řešení napájet to časovací relé samostatným spínaným zdrojem (stačí cca 500 mA) který dostaneš koupit na Alíku za cca 25,- kaček. Čímž oddělíš špičky při spouštění ventilátorů od napájení relé. A ten zdrojík je tak maličký, že jej tam někde určitě dostaneš.

https://www.aliexpress.com/item/33012749903.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d4AGJpK

Reakce na odpověď