Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Fungují zásuvky i když je vypnutý jistič

je to možné proto je před každou prací na elektrickém zařízení nutno , vypnout , odzkoušet, zajistit vypnutý stav ! Jedna možnost je spečené kontakty v jističi ( záleží na typu) proto vypnutí jističe nelze považovat za zajištění vypnutého stavu , druhá spečené vodiče (nebo jinak poškozená izolace ) v rozvodnici, propojení s dalším obvodem buď v krabičce , nebo i hmoždinkou (hřebíkem) v trase kabelu, pokud jde o starou instalaci v trubkách tak i poškození izolace na vodičích v trubce. já osobně začínám odpojením vývodu z jističe a odzkoušením , pokud zásuvky budou bez napětí a jistič v obou polohách pod napětím je třeba ho vyměnit , pokud bude napětí na odpojeném vodiči je chyba v instalaci , pak třeba rychle odhalit příčinu , hrozí požár pokud nejde o umyslné propojení vlivem neodborné montáže čehokoliv .

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny