Pri nižšom plameni je o.i. nižší odvod horúcich spalín smerom do komína apod.
Kotel nemá nižší a vyšší plamen, kotel topí/netopí na základě sepnutí termostatu.
Bavme se o jednoduchém kotli bez ekvitermní regulace.
Tam jsou 2 termostaty:
1. Termostat u kotle, který řídí teplotu, na jakou kotel zahřeje vodu v oběhu
2. Pokojový termostat, který říká kotli, že má topit
Pokud je doma vytopeno, kotel nespíná, protože pokojový termostat je odpojený
Pokud není doma vytopeno, je pokojový termostat sepnutý a kotel topí - ohřívá vodu v soustavě na nastavenou teplotu. Po dosažení teploty se vypne. Voda cirkuluje v soustavě, ochladí se vyzářením tepla v radiátorech/podlahovém topení apod. a při poklesu teploty vody v soustavě kotel sepne, dohřeje vodu a to se opakuje tak dlouho, dokud nedojde k vyhřátí místnosti. V té chvíli pokojový termostat vypne a kotel přestává topit.
Radiátory sú dnes prežitok, plytvanie energiu. Podlahové, krytálové kúrenie má vyššiu účinnosť pri celkovej tepelnej pohode v interiéri pri relatívne a pocitovo tepelnej pohode nižšej teploty v miestnosti, než pri radiátorovom okurovaní.
Existuje kupodivu spousta starších domů, které podlahové topení nemají. Pokud by ses chtěl zbavit radiátorů, musíš spočítat náklady na rekonstrukci podlah ve všech místnostech, protože kombinace radiátorů a podlahového topení jen někde ti podstatnější úspory nepřinese.