Dle foto každopádně vyměnit krabici , dle foto tam je hliník a ten se s vlhkostí nemusí , takže nová krabice s průchodkami , nebo klidně odpojit a vyčistit stávající , vložit nové svorky ,pokud WAGO tak použít pastu pro hliníkové vodiče , a po odzkoušení průchodky kolem kabelů dotěsnit silikonem a bude na pár let pokoj , dobrá wagovka udržuje stálý tlak na vodič a nemusí se přetahovat ,což je u hliníku problém , závada bude v oxidaci spoje pozinkovaná ocel hliník + koroze oceli. Navíc mě děsí spodní kabel hnědá a modrá na jedné svorkovnici , chce to určit jednoznačně přívod , pak dva výstupy na zásuvky , pokud je přívod 3x tak vývod taky 3x , pak dva výstupy lankem na ventilátory a co je ten další kabel . Nad kuchynskou linku doporučuji proudový chránič , dá se koupit i jednomodulový, takže výmluva není místo již u mě neobstojí