Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Spojení hliníkových vodičů

Ono taky hodně záleží na to, k čemu ty vodiče vedou, co napájejí a tedy jaké bude zatížení toho spoje. Pokud jde o přívod pro nějaké světlo, případně ke spinači pro světlo, zatížení je minimální a pravděpodobnost "vyhřátí" a vyhoření spoje jej rovněž minimální. Ovšem pokud by šlo o zásuvku, případně o počátek i světelného okruhu s větším zatížením, pak je situace podstatně jiná. Třeba pro zásuvkový okruh jištěný 16 A jištěním (jističem, u starší instalace třeba ještě i pojistkou), může tímto spojem téct poměrně vysoký proud a nebezpečí poruchy spoje se dá daleko více předpokládat. Jinak, řešení i podle mne, by bylo spíše dobré tou starší "lamačkou" (bakelitová s přítlačným plíškem). Ale i na Wago s pastou by neměla být problém. No a každopádně v krabičce pod omítkou, třeba i jenom v nízké "panelovce" s víčkem. Předpokládám, že jde o klasickou zděnou stěnu a omítnutou (ne obloženou dřevem). Pokud by šlo o "estetiku", tedy že by "móóóc" vadilo kdyby byla vidět, tak ji přetáhnout minimální vrstvou akrylového (malbou přetíratelného tmelu), ale předem si někde dobře poznamenat (souřadnicemi), kde je umístěna, pro případ, že by přece jenom došlo k poškození spoje. Ale opět zdůrazňuji, velmi podstatné je, jakým proudem a jak často bude spoj zatěžován.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny