Pokud otevřeš odvzdušňovák a nemáš natlakovanou expanzku (soustava je otevřená), tak manometr ukazuje tlak vodního sloupce nad ním. Takže je takto možné i zkontrolovat (třeba u více pater) , do jaké výšky je systém naplněn vodou. 1m je cca 0,1 baru. Pak po doplnění vody, kdy začne téct z odvzdušňováku, nejvýše položeném, voda, se tento uzavře a natlakuje se expanzka, ćímž se v ní vytvoří vzduchová rezerva pro dilataci vody při ohřevu. A tím se zvedá rovněž původní tlak měřený manometrem. Ale tlak na manometru musí být vždy součtem tlaku vodního sloupce nad ním a přidaným tlakem do expanzky a zvyšuje se zahřátím vody (zvětšením jejího objemu).
To co tvrdíš, by platilo u plynu, který nevytváří, vzhledem ke své hmotnosti, v těchto konkrétních podmínkách, vlastní tlak ve sloupci. Voda, vzhledem ke své hmotnosti, vytváří hydrostatický tlak již sama od sebe.