V expanzce by mělo být za studena cca 1/3 vody(dá se zjistit poklepáním), takže tlak v topení o něco více než na co je natlakovaný vak v expenzce. A tlak v topení by měl být o něco větší než tlak vodního sloupce v topení (10m vodního sloupce = cca 1bar). Vak expanzky se měří tak aby na něj nepůsobil vodní sloupec topení.