Pozor!!!
Píšeš:
"Spirála normálně hřála a fungovala. Nicméně jsem dostal kopanec jelikož to na kolíku sedělo všelijak a jiskřilo. "
To že jsi dostal kopanec (domnívám se že snad po šáhnutí na kostru grilu) nebude tím, že "přívod na kolíku seděl všelijak". To by pouze gril (spirála) nehřála stabilně a jiskřilo vy to na přívodu.
Ale nemělo by to způsobit že se dostalo napětí na kostru grilu !!!
To že jsi dostal kopanec, zřejmě způsobuje to, že se spirála (třeba až po ohřátí) dotkne někde vodivé kostry, případně, pokud jde o trubičkové těleso, tak trubičky ve které je spirála uložena.
Pokud jde o kovovou konstrukci grilu a ochranu proti nebezpečnému dotykovému napětí pomocí ochranného nulového vodiče, pak je za 1. vadně zapojen ten ochranný vodič a za 2. po ohřátí se spirála dotkne vodivé části a napětí se dostane na kostru. A vzhledem k bodu 1 nedojde k odpojení od napětí (zkrat a vypnutí jističe) a zařízení je velmi!!! nebezpečné.
Nutno proměřit izolační stav zařízení (měřit izolační odpor mezi spirálou a kostrou/ochranným vodičem).
A hlavně také zkontrolovat připojení ochranného vodiče.
Pokud toto neprovedeš, raději gril nezapojovat a hlavně na gril nešahat!!!