Nástěnná klimatizace
Dobrý den, prosím o radu budou nám instalovat nástěnkou klimu 5,2kw bude stačit jistič 16B a cyky 3+2,5 . Děkuji za rady
Dobrý den, prosím o radu budou nám instalovat nástěnkou klimu 5,2kw bude stačit jistič 16B a cyky 3+2,5 . Děkuji za rady
Předmět | Autor | Datum |
---|---|---|
Neznám normy, ale ze zkušenosti: mám 4,5 kW klimu, montováno velkou firmou, připojení normálně kabel… miran 22.06.2020 23:20 |
miran | |
Děkuji Vám za odpověď grunatko 22.06.2020 23:37 |
grunatko | |
u klimatizace se uvadi chladici vykon, ten je X-nasobkem odberu. Koeficient u dnesnich invertorovych… lucifer 23.06.2020 21:10 |
lucifer | |
Děkuji za odpověď nový grunatko 23.06.2020 21:58 |
grunatko | |
Mám na všech klimoškách 16A. I na sdružené velké.
Stačí to bez problémů. milan.cukrar 23.06.2020 06:17 |
milan.cukrar | |
Děkuji za odpověď poslední grunatko 23.06.2020 21:59 |
grunatko |
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
Neznám normy, ale ze zkušenosti: mám 4,5 kW klimu, montováno velkou firmou, připojení normálně kabelem do zásuvky jištěné 10A, bez problému.
Děkuji Vám za odpověď
u klimatizace se uvadi chladici vykon, ten je X-nasobkem odberu. Koeficient u dnesnich invertorovych klimatizaci je 1:3 az 1:5 - jako ze 1kW odberem odvadite zevnitr 3 az 5kW tepla - klimatizace je v podstate "tepelne cerpadlo". Jak uz napsali ostatni, 16A bude stacit bohate az nekam. 5,2kW chladici vykon znamena odber odhadem 1,5kW = asi tak 6A.
Děkuji za odpověď
Mám na všech klimoškách 16A. I na sdružené velké.
Stačí to bez problémů.
Děkuji za odpověď