Nástěnná klimatizace
Dobrý den, prosím o radu budou nám instalovat nástěnkou klimu 5,2kw bude stačit jistič 16B a cyky 3+2,5 . Děkuji za rady
Dobrý den, prosím o radu budou nám instalovat nástěnkou klimu 5,2kw bude stačit jistič 16B a cyky 3+2,5 . Děkuji za rady
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
Myslíš jednopólový istič na odber jednej fázy s prepojeným nulákom 230V/50Hz s hodnotou 16A?
Bude stačiť.
Děkuji za odpověď
Podľa normy tabuliek:
Navrhovaná proudová hodnota jističe
Maximální soudobý příkon:
5.2 kW
Proudový odběr připojené zátěže:
23.8 A
Doporučená proudová hodnota jističe:
1 x 25 A
Tam to bude jinak . To že klima má výkon 5kw neznamená že je to její příkon . Odhadoval bych příkon na třetinu . Tudíž maximální příkon asi pod 2kw a to by bylo na těch 16A. 10A už by bylo na hraně .
Tak teď si jen vybrat, montér mě tvrdí,že stačí 16A a elektrikář mě tvrdí, že to bude slabé tak snad abych obvolala více firem na montáž klim co poradí
Podívejte se přece jakou má ta klimatizace udávanou spotřebu (příkon) .
Tady třeba uvádí v tabulce dole výkony a příkony. https://www.klimatizacedodomu.cz/TOSHIBA-RAS-B10PKVSG-E-RAS-10PAVSG-E-s-Montazi-d982.htm
Je tam dokonce napsáno i jištění .
Určitě to u té své by jste také dohledala na internetu .
V sobotu jí má teprve přijít namontovat , jen vím , žě má 5,2 kw a napsal mě, že chce 16A jistič a dnes mě řekl elektrikíř, že to bude slabé
Řidte se montérem. Jak jsem psal klimatizace má třetinový příkon než výkon. U té toshiby to vychází na výkon 7kw a jištění 16A(příkon 2,5kw) .
Snad víte co kupujete ?
Děkuji moc za radu budu se držet montérem snad dobře ví jaký je potřeba k zapojení
Neznám normy, ale ze zkušenosti: mám 4,5 kW klimu, montováno velkou firmou, připojení normálně kabelem do zásuvky jištěné 10A, bez problému.
Děkuji Vám za odpověď
u klimatizace se uvadi chladici vykon, ten je X-nasobkem odberu. Koeficient u dnesnich invertorovych klimatizaci je 1:3 az 1:5 - jako ze 1kW odberem odvadite zevnitr 3 az 5kW tepla - klimatizace je v podstate "tepelne cerpadlo". Jak uz napsali ostatni, 16A bude stacit bohate az nekam. 5,2kW chladici vykon znamena odber odhadem 1,5kW = asi tak 6A.
Děkuji za odpověď
Mám na všech klimoškách 16A. I na sdružené velké.
Stačí to bez problémů.
Děkuji za odpověď