Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Automatické přepínání mezi měničem a sítí

Tím ne. Ale může se stát, že překlopení bude každému pólu trvat jinou dobu a pár milisekund tam bude nějaký nepěkný přechodový jev, při nemž se dostane síťové napětí na výstup střídače (levné střídače typicky mají balancovaný výstup, dvě fáze L1 a L2 a napětí mezi nimi ~230V, PE galvanicky oddělené).

Jinak profi řešení vypadá takhle:
https://www.mobile-solarpower.com/automatic-transfer-switches.html