Kluci Hádáte se hezky, ale sranda je, že v podstatě máte pravdu oba.
Záleží jen na způsobu měření.
Pokud změřím sdružené napětí a fázový proud, má pravdu Mirektatra.
Pokud změřím napětí fáze proti nuláku, má pravdu OK. Samozřejmě v obou případech je nutno zohlednit účiník.
Otázkou je, jak to změřit, pomocí jednofázového měřáku. Nemusí to být tak složité.
Pokud bych měl jednofáz elektroměr klasický, s kotoučkem, zapojil bych napěťovou cívku mezi fázi a nulák (pracovní, na síť). Stejná fáze by procházela přes proudovou cívku ( klasické zapojení).
Tuto fázi přivedl na motor, plus ostatní. Změřenou hodnotu vynásobil třemi.
Stejný způsob platí i pro jednofáz. elektronický elektroměr. Ale u něj se asi nelze spolehnout, který kolík zástrčky je fáze a který nulák. Nemusí být fáze vlevo. Tedy by bylo nejdříve nutno zjistit, ve kterém přívodu (přívodním kolíku) je snímač proudu. Tedy který kolík je skutečně na měřáku fázový.
Tedy mám na mysli takový ten zásuvkový elektroměr. U toho z odkazu to asi bude obdobné, ale tam možná bude označená svorka fáze a nuly.
Pak by to mělo fungovat.
Pro Leo: No tys tomu dal vůbec "korunu"