Si spadol z mesiaca? Alebo ťa napadol COVID? Celé zle. Príkon jednej fázy sa predsa meria podľa vzorca:
P=U x I x cos(fi)
kde: U je napätie fázy oproti nuláku (cca 230V)
I je prúd
cos(fi) je účinník
Keďže máme 3 fázy a symetrickú záťaž, tak pre trojfázovú sústavu to vynásobíme 3. Tá tvoja odmocnina z 3 (teda to číslo 1,7321) by sa použila len keby si výkon počítal z medzifázového (združeného) napätia (čiže cca 400V). Jednofázový elektromer však je pripojený medzi fázu a nulák (cca 230V) a aj trojsystémový elektromer má jednotlivé systémy pripojené medzi jednotlivé fázy a nulák. Meria teda fázové napätia, násobí ich oddelene s fázovými prúdmi a cos(fi) a spočítava do jednej hodnoty. Všimni si, že sa v týchto počtoch neberie do úvahy fázový posun medzi fázami ale vždy len fázový posun medzi napätím a prúdom. Elektromer potom zo spomínaných výkonov klasickým spôsobom (integráciou) získava celkovú spotrebu energie.
Inak, kluci (ktorých máš zrejme za idiotov) by privítali, keby si celý svoj nezmyselný príspevok ty sám zrevidoval a uviedol na správnu mieru.