Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Expanzní Nádoba-Materiál

Záleží na kapacitě systému (množství vody-rozsahu topné soustavy), přívodu do expanzky a jejím umístění. Já mám expanzku umístěnu na půdě a její přívod je samostatný a napojený ve sklepě u kotle na vratnou větev. Takže je v podstatě stále chladná. Přívodní potrubí, od kotle, ocelová trubka 3/4", je nastavena-prodloužena redukcí na plastovou černou silnostěnnou hadici a ta zaústěna do expanzky, zhotovené z 20 l plastového kanystru, plastovým kolenem, z boku u dna. Kanystr stojí na podložce. Nahoře zhotoven otvor cca 15/10 cm, za účelem možnosti kontroly, případně na občasné dolití vody. Vzhledem k tomu, že je umístěna na půdě v blízkosti komína a není zde nikdy teplota pod nulou, tak není ani nijak chráněna proti zamrznutí. Systém ÚT je takto od r.1986, obsah vody v systému cca 200 l. Původní ocelová expanzka byla v podkroví, po cca 15-ti letech rovněž zrezivěla, pak takto předěláno. A od té doby slouží tato a zřejmě mě přežije.:puff: