Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Reflektor LED

V čidle je jako spínací prvek relé, nebo triak? Lze zjistit poslechem při spínání, relé je slyšet. V případě relé, bývá paralelně přes kontakty přemostěný kondenzátor a kapacitní proud často stačí na slabý svit LED. Ale při správném zapojení pracovního a ochranného vodiče by nemělo vliv odpojení a připojení ochranného vodiče. LED by slabě svítily přes pracovní vodič a odpojení PE by vliv nemělo.
Spíš bych předpokládal (není to žádná výjimka), že čidlo spíná ne fázi, ale pracovní nulák. V tom případě se obvod přeruší, ale fáze je stále na svítidle. Pro žárovku to vliv nemá, ale LED může slabě svítit proti kostře, třeba přes mírnou vlhkost, nebo (nejspíš) kapacitu.
Proto při odpojení kostry Led nesvítí a při přizemnění, třeba rukou se mírně rozsvítí. Je to jen velmi malý proud, proto to nekope, jen slabě rozsvítí.
Myslím, že to bude tento problém. Snad pokud to zapojení čidla umožňuje, upravit tak aby byla spínaná fáze.
Možná, pokud to lze, je možnost čidlo zapojit obráceně. Tedy místo fáze pracovní nulák a místo nuláku fázi. Z hlediska bezpečnosti se nic nezmění, čidlo má buď dvojitou izolaci, nebo je vnitřek izolován od PE. V tom případě ale nesmí být společný pracovní nulák s ochranným.
Tedy ke svítidlu nesmí být veden (a tím spínán) PEN, rozdělený na ochranný a pracovní až ve svítidle.
Tedy aby nevzniknul omyl upřesním. V síti TN-S třívodič. Ochranný vodič jen kostra. Fázi na přívod čidla svorka N. Prac. nulák na svorku L.
Vývod z čidla N na fázi svítidla, L na Prac. nulák svítidla (ale i obráceně, je to jedno).
Pro síť TNC dvouvodič. Je li přívod dvěma vodiči, TNC, před čidlem rozdlit PEN na PE a N. (nejedná se o změnu sítě, jen zapojení spotřebiče).
Kostru zapojit na PE a zbyde fáze a prac nulák. Dál zapojit jako v předchozím případě.
Popsané je pro případ, že čidlo spíná nulák, místo fáze, jako možné řešení, bez zásahu do přístroje. Potom bude spínaná fáze a neprojeví se slabé svícení při vypnutí. Pro úplnost, kdyby se k tomu dostal někdo jiný, aby neměl dojem špatného zapojení, bylo by vhodné svorky čidla přeznačit.
:puff:

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny