Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zapojení jednofázového elektromotoru

Rozběhový kondenzátor funguje jen po krátkou dobu a po rozběhu se odpojí, třeba odstředivým vypínačem.
Z hlediska krátké doby je možné použít i elektrolytický kondenzátor (speciální, pro střídavý proud).
Pracovní kondenzátor je připojen trvale. Proto nemůže být elektrolytický, dlouhodobý provoz by nevydržel. Používají se svitkové kondenzátory, musí být pro 230V motor, alespoň na 400V, raději 450 i víc, má potom delší životnost.