Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zapojení jednofázového elektromotoru

Zapojení je přímo na schematu, které jste připojil. Přívod k motoru např. fáze na sv.A, nulák na sv. B, ochr.vodič PEN na zemnicí šroubek na plášti motoru, kondenzátor mezi sv.B a C. Protože není přesně uvedeno, k čemu bude motor sloužit a jestli se bude rozbíhat naprázdno nebo do zátěže, zkusil bych např. hodnotu kondenzátoru 20uF (cca 15uF na 1A jmen.proudu motoru). Musíte koupit rozběhový kondenzátor, vypadá např. takto
https://www.tme.eu/cz/details/4.16.10.25.64/motorove-kondenzatory/ducati-energia/416102564/?brutto=1&gclid=EAIaIQobChMI2uaD46HL5gIVxOR3Ch00BAxYEAQYASABEgJWbPD_BwE