Pokud by nepomohly rady předchozích rádců (kontrola a poutahování vodičů), může jít i o občasné přetěžování jedné fáze ve stupačce paneláku. Byty v panelových domech mají původně většinou jednofázový přívod a na něj je pak zapojena celá el.instalace bytu. Takže na Vašem patře mohou být sousedi napojeni na jinou fázi než Vy a proto se u nich tato závada nevyskytuje.
V současné době provádí mnoho uživatelů bytů rekonstrukci el.instalace bytu a vzhledem k tomu, že požadavek na vyšší instalovaný výkon v bytě (pračky, sušičky, el.trouby, el.sporáky, grily, várné konvice, a.t.d.) si u bytů zřizují i 3 fázové napojení a tak celkově "vytěžují" stávající stoupačkový rozvod, který na to není dimenzován. Pak, zejména tedy ve večerní době, kdy je největší zátěž, může zapnutí a zapínání energeticky náročných spotřebičů způsobovat velký, t.zv. úbytek napětí, jenž je dán průřezem a délkou domovního (stoupačkového) vedení a pak dochází k velkému kolísání napětí u Vás. A může k tomuto docházet i pouze v jedné fázi, na kterou jste napojen zrovna Vy. Pokud by šlo o toto, doporučuji, v době kdy se toto kolísání vyskytuje, použít nějaký voltmetr s rozsahem 230 V AC (střídavých), což mají všechny běžné multimetry a proměřovat průběžně napětí na některé zásuvce a jeho hodnoty, v souvislosti s časem a hodnoty a čas zapsat. Na tomto základě pak urgovat majitele (správce) objektu a ten je povinen tento problém řešit.