Dobrý den, ten Váš kabel bude dostačující a můžete jej klidně "zakopat do země bez chráničky", ale vězte, že podle ČSN 73 6005 musí mít takový kabel, uložený ve volném prostoru jen v pískovém loži, bez další "ochrany proti mechanickému poškození" krytí 70 cm. Při dodatečné ochraně kabelu proti mechanickému poškození /pískové lože a pak krycí cihly nebo desky betonové event. plastové, nebo trubka, roura, žlab/ může být krytí 35 cm. Nezapomeňte na "varovnou fólii" nad kabelem, cca 20 cm pod terénem. Případné použití chráničky usnadní v budoucnu případnou výměnu nebo opravu kabelu při event. poruše. Proto se to nyní, když jsou chráničky dostupné hodně využívá.