1) není třeba
2) nad izolací nesmí být nepropustné OSB desky, parotěs musí být co nejblíže k teplé straně
3) špatná skladba izolace15cm, parotěs a 5cm izolace. Tak to být nemůže, poměr izolace musí být 1:4(5) Parotěs dejte až pod palubky. Izolace o síle 20 cm je velice málo.