Zemnící tyč k TČ - do betonu nebo do země a je nutná?
Ahoj, budeme instalovat tepelné čerpadlo a v podmínkách připojení je přivést k TČ zemnicí vodič 6mm - to není problém - v kotelně je podružný rozvaděč do kterého byl vodič přiveden napřímo z hlavního domovního rozvaděče, takže to jen z toho podružného natáhnu dál k TČ společně s el. přívodem. Ale mluvil jsem se svým elektrikářem a ten mi řekl, že by tam raději viděl zemnící tyč. Zemnící tyč jsem koupil, takže klidně jim tam přivedu jak drát, tak tu tyč - ať si vyberou při instalaci, jen nevím, zda tyč zalít společně se ztraceným bedněním (na kterém bude TČ stát) do betonu, nebo tyč zatlouct do země vedle.
Díky za radu...
P.S.: je nutná ta tyč, nebo stačí pospojení z podružného rozvaděče?
Pouze do země. Do betonu je blbost.
díky všem za rady, vyřešeno - když jsem dobetonoval to ztracené bednění, tak jsem vedle toho do betonu zapíchl cca 15 cm aby to drželo a zbytek zasypu zeminou...