Předmět Autor Datum
ta 2 světla budou paralelně přes senzor vede napájení a pokračuje do světel vypínač pro stálé svícen… nový
Jan Fiala 07.06.2019 11:02
Jan Fiala
Také je možnost přepínač - v jedné poloze jde fáze přímo, ve druhé přes ten pohybový snímač. Kdysi j… nový
ml1 07.06.2019 15:49
ml1
Však takéto xindle máš dosať hotové, napríklad: Schodiskový snímač pohybu 230V s dosahom 9m a vypína… nový
Nuda 07.06.2019 16:35
Nuda
Nejjednodušší je asi použít lustrový (5) spínač. Jeden kontakt slouží jako hlavní vypínač a vede k n… poslední
Zerozero 09.06.2019 01:12
Zerozero

Také je možnost přepínač - v jedné poloze jde fáze přímo, ve druhé přes ten pohybový snímač. Kdysi jsem to tak měl, dvouvypínač typu 5A (tj. jeden kontakt přepínací a druhý spínací), jeden zapínal a druhý přepínal mezi trvalým světlem a pohybovým čidlem (starý (historický) otočný přepínač den-večer-noc-ráno byl elegantnější, ale designem se mi behodil). Momentálně je to asi už rok provizorně odpojené, ale takto to fungovalo do loňské havárie triaku (tentokrát prasklou žárovku nepřežil) skoro 20 let.
To všechno proto že jsem si nedovolil přemostit triak, nechtělo se mi zkoumat, jestli si to můžu dovolit (navíc jsem v zapojení s touto možností počítal, ale tím, že jsem to obešel takto na silové straně, tak jsem to tam nikdy nezapojil a už bych dost těžko hledal, co mám přemostit).

Pokud je v pohybovém čidlu relé, není problém. Elektronický spínač bych nepřemosťoval.

Nejjednodušší je asi použít lustrový (5) spínač. Jeden kontakt slouží jako hlavní vypínač a vede k napájení senzoru.Druhý kontakt se zapojí za senzor.
Tedy fáze na oba kontakty, jeden kontakt před a druhý za senzor. Ostatní se neliší.
Pak můžeme světlo zcela vypnout, zapnout pře senzor, nebo druhým spínačem nezávisle trvale zapnout. Je jedno, jestli má senzor relé, nebo triak. (tedy doufám, mně to tak funguje i s triakem).

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru