Mirku, pochopitelně, součástí pospojování je i spojení s ochranným vodičem PE, pokud si dobře pamatuji. Takže o tom jsem nepsal, neboť to považuji za samozřejmé. Citace je takle nějak:
"Doplňující ochranné pospojování musí zahrnovat všechny neživé části upevněných zařízení současně přístupné dotyku a cizí vodivé části, včetně (je-li to proveditelné) hlavních kovových armatur železobetonu. Systém ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení, včetně zásuvek."
A že není chránič jako ochrana "základní", toť je rovněž samozřejmé. V tom není mezi námi rovněž žádný rozpor. Ale bylo to pouze upozornění pro případ, že by šlo případně o rekonstrukci starší stavby, případně ještě s instalací v soustavě TN-C. Zdravím a dobrou noc.