Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pripojenie vyhrievacie ho rostu

1) Koupelna je zvláště nebezpečný prostor (mokré prostředí, mokrý člověk - stačí málo a je hotovo), proto nechte připojení elektrické topné rohože na 220V na SKUTEČNĚ KVALIFIKOVANÉM ELEKTRIKÁŘI. Opravdu to není jednoduché a Váš popis nestačí k tomu, aby bylo možné Vám kvalifikovaně poradit. Podlahových roštů - topných kabelů - je spousta druhů, některé se do koupelny smí použít samotné, jiné se musí doplnit... při pokládce se musí dodržet některé zákonitosti o kterých tvrdíte "to není problém", aniž o nich možná víte :-/
2) Obecně platí, že VŠE V KOUPELNĚ MUSÍ BÝT PŘIPOJENO NA PROUDOVÝ CHRÁNIČ, všechno elektricky vodivé MUSÍ BÝT SPOJENO do ochranného pospojení (bez ohledu, zda je to elektrický předmět, nebo ne), protože hrozí zavlečení cizího napětí zvenčí...
3) umístění krabic, vedení vodičů, elektrických předmětů ... v koupelně je přesně určeno. Není možné umístit cokoliv kamkoliv (sprcha dostříkne daleko :-) )
4) Některé elektrické předměty nelze do koupelny umístit vůbec, některé musí mít zvláštní provedení, některé speciální napájení
5) Některé topné kabely nemají tzv. "studené konce". Ty je nutné připojovat do speciálních krabic v porcelánových svorkách... Některé termostaty pro podlahovku mají čidlo teploty, které se zabuduje pod dlažbu...

Opravdu se nestaňte nedoukem jen proto, že budujete JEDNU KOUPELNU - nechte to někomu, kdo už koupelen udělal několik a zná příslušné předpisy. Je to malá místnost - nebude to drahé.