Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak zjistím zapojení 3F motoru (troj x hvězda)

Čerpadlo bude stopro v provedení D/Y 230/400V. Tedy je 3 fázově zapojené na 400V do hvězdy. Nula pracovní (modrý vodič) se nazapojuje, pouze ochranný vodič žlutozelený musí být spojen na kostru čerpadla a na ochrannou sběrnu PE, případně PEN (ve staré soustavě TN-C) v rozvaděči. V případě měření izolačního stavu motoru čerpadla se měří mezi jedním vodičem fázovým a ochranným PE.
Jinak měnič pak musí být opět 3 x 400V. U větších motorů, cca od 2 kW výše je vhodné připojit je k třífázově napájenému frekvenčnímu měniči na 400 V. Proud odebíraný ze sítě se tak rozloží mezi všechny tři fáze. V prvním odkaze je zapojení motoru. Jde tedy o schema motoru D/Y 230/400V. Ve druhém odkaze máš vše o zapojování fr.měničů.
https://www.mylms.cz/text-prehled-a-zapojeni-motoru/#y400v
https://www.mylms.cz/text-zapojeni-a-zakladni-nastaveni-frekvencniho-menice/

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny