Na paniku to nie je. Potrubie a vodič PEN spolu vytvárajú rozsiahlu slučku (závit) v magnetickom poli celého domu. Je len prirodzené, že sa tam nejaký prúd naindukuje. Pri nízkom odpore slučky ten prúd môže byť značný - napr. taký, ako si nameral. Či je to nebezpečné, to môžeš zistiť meraním napätia na rozpojenom prepojovacom drôte. Je samozrejmé, že rozpojená prepojka nerobí svoju primárnu funkciu - ochranu pospojovaním, preto je potrebné zachovať základné bezpečnostné pravidlá. Domnievam sa, že napätie ktoré nameráš, sa bude merať v mV. Ak bude vyššie (niekoľko málo voltov), tak by si mal dať urobiť revíziu elektrických rozvodov.
A nielen magnetické pole môže spôsobiť takéto prúdy. Keď je aj v iných bytoch PEN spojený s potrubím, tak sa jedná o paralelný vodič s PEN a prúd sa rozdeľuje medzi potrubie a PEN v nepriamom pomere ich odporov.