1) Pokud to chcete navrhnout sám, nastudujte si tu problematiku pořádně - z dotazu je patrné, že jste se tomu moc nevěnoval.
2) dát pouze poslední "nejjemnější" stupeň, to jsou vyhozený peníze. Přepětí se musí omezit v několika stupních (A,B,C,D) a ty musí být od sebe vzdáleny tak, aby délka vedení poskytla čas pro reakci té další a "jemnější" ochrany. pokud délka vedení není možná, vkládá se omezující indukce.
3) Jednotlivé ochrany nesmí být umístěny kamkoliv, ale s ohledem na účinky magnetického toku a indukce do dalších zařízení.
Pokud se tohle všechno PŘESNĚ nedodrží, vyhodil jste cca 20 tis. za celou soustavu ochran zbytečně.
Studujte a vdělávejte se... proto, abyste udělal JEDEN SYSTÉM ochrany u sebe doma... a zvažte, jestli to má cenu, když je pár odborníků, kteří si to nastudují podrobně a do takových detailů proto, aby mohli zařízení montovat OPAKOVANĚ.