1) Jistí se vedení... tedy podle průřezu /ne průměru/ vodiče. Pokud tedy na začátku 30m vedení s průřezem 4 máte 20A jistič, je to vpořádku.
2) Jistí se při každé změně průřezu vodiče, tedy ono "rozbočení" v krabici na světla s průřezem 1,5 a zásuvky 2,5 je chyba instalace, kdy někdo uspořil jeden jistič na zásuvky a dal tam pouze 10A pro vše (pokud to tak nemáte v řadových garážích společně smluveno právě takhle).
3) Správně by mělo být: Místo krabice rozváděcí skříňka s jištěním pro: - světelný obvod max 10A (dříve 6A), - zásuvkový obvod proudový jistič/chránič 16/0,03A.
4) Pro další zvýšení možného proudu ze zásuvky lze zvolit i jinou kombinaci, která je cca o stovku dražší: - do rozv.skříňky dát proudový chránič 0,03A a za něho teprve jistič 16A, ale s charakteristikou "C" - ten je odolný proudovým nárazům a krátkodobému přetížení při rozběhu motorů, nebo náběhu elektroniky obsahující kondenzátory...